Wiadomość
  Wartości pomiarów izolacji
Myślę ,że doświadczony pomiarowiec ,już podczas początkowej fazy wykonywania pomiaru jest w stanie wyciągnąć sensowne wnioski .Powiem więcej ,wnioski można już wyciągnąć podczas oględzin mierzonego obiektu ,a sam pomiar jest tylko upewnieniem się co do swoich spostrzeżeń . To co później zostanie napisane w protokole świadczy tylko o zaangażowaniu w swoją pracę .Osobiście uważam ,że wynik podany na protokole powinien przedstawiać to co faktycznie jest odczytane na mierniku ,a w następnych rubrykach można dodać wyniki skorygowane [np. o współczynnik temperaturowy] ,Znak większości powinien występować tylko w skrajnych przypadkach ,takich jak wyjścia poza skalę urządzenia pomiarowego .Spotkałem się z protokołami w których wynik pomiaru Rez.iż. to jedynie wzmianka REZYSTANCJA IZOLACJI –TAK .Co ,o takim zapisie sądzić ? Ja swoje zdanie mam ,wy na pewno też. Wzoru na protokół nie ma ,tak więc i taki zapis w pewnym sensie może być dopuszczalny .

Pozdrawiam
 
  Pomiary - norma
witam serdecznie
chciałem się zwrócić z prośbą o pomoc w konfrontacji wymagań zawartych w normie z praktycznym wykonywaniem pomiarów
przede wszystkim jakie normy muszę wykupić w PKN'ie - chodzi o pomiary instalacji elektrycznych (m.in. rezystancja izolacji, RCD, pętla zwarcia itp), na kursie krążyła norma, ale nie skserowałem jej tak jak niektórzy... (czy jest możliwość wykupienia tej normy przez internet?)
teraz sam pomiar - rezystancja izolacji... na ćwiczeniach pomiarowych podczas kursu pomiarowiec zalecał pomiar izolacji każdego odcinka obwodu, czyli 1 obwód złożony z kilku odcinków (np. gniazda - od puszki do puszki lub obwód oświetleniowy od łącznika do wypustu) i na każdym odcinku dokonujemy pomiaru, ale we wzorze protokołu mam tylko nazwę mierzonego obwodu, a nie wyszczególnione odcinki obwodu.
  pomiar rezystancji izolacji kabli
Czy tak samo powinna być mierzona rezystancja odcinka kabla typu np. YKY 5x35 ułożonego w ziemi i takiego samego kabla ułożonego wewnątrz budynku na konstrukcji ?
Powyższe pytanie dotyczy również kwestii mierzenia rezystancji izolacji odcinka kabla sterowniczego typu np. YKSY 24x1,5 ułożonego w ziemi i na konstrukcji.
Proszę o wyjaśnienie , jak również zaproponowanie wzoru protokołu z takich pomiarów dla w/w kabli.
Z góry serdecznie dziękuję.
  pomiar rezystancji izolacji kabli
Witam

Kabel NN ułożony w typowym obiekcie budowlanym uważamy jako linia WLZ.
Różnica pomiaru jest zasadnicza:
- kable NN w ziemi mierzymy napięciem 2500V,
- WLZ-ty – napięciem 100V lub 500V.

W przypadku kabli NN i sterowniczych w ziemi uwzględniamy:
- rodzaj izolacji,
- przekrój,
- długość,
- ilość pomiarów wynika z przepisów.
Z czego otrzymamy wymaganą rezystancję na 1km i porównamy z mierzonym odcinkiem.

W przypadku kabli sterowniczych ilość pomiarów jest zależna. Są trzy metody pomiarów zależne od umiejscowienia kabla, czym on steruje i wiele innych czynników.

Jeśli chodzi o dokładniejszy opis i wzory protokołów, to kolega może znaleźć w tej bibliotece czyli ISE.PL np.:
„Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV w roku 2000”

Pozdrawiam Krystyn
 
  Protokół pomiarów impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD
Witam wszystkich!!

Mam taka prośbę zdaje po raz pierwszy instalacje elektryczną wykonaną w biurze jakie pomiary powinienem wykonać oprócz rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i wyłączników różnicowo prądowych, i gdzie mogę znaleźć w internecie wzory protokołów do tych pomiarów. Zaznaczam że mam wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji i pomiarów elektrycznych, ze względu gdyż wykonuje badania zdawcze po raz pierwszy to proszę kolegów o pomoc.
Z góry dziękuje!
  Protokół pomiarów impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD
Witam!
Mam taka prośbę zdaje po raz pierwszy instalacje elektryczną wykonaną w biurze jakie pomiary powinienem wykonać oprócz rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i wyłączników różnicowo prądowych, i gdzie mogę znaleźć w internecie wzory protokołów do tych pomiarów. Zaznaczam że mam wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji i pomiarów elektrycznych, ze względu gdyż wykonuje badania zdawcze po raz pierwszy to proszę kolegów o pomoc.

Prosto i na temat:
http://www.gdansk.energa.pl/9651.xml
Jeśli ktoś się uczył do egzaminów z książek takich, jak np.:
Władysław Orlik i Jerzy Przybyłowicz - Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków
-To powinien znać zawarte wzory protokółów z pomiarów.
P.S.
Bez problemu można w Excel-u wykonać sobie samemu podobne protokóły.
  Protokół pomiarów impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD
Witam!
Mam taka prośbę zdaje po raz pierwszy instalacje elektryczną wykonaną w biurze jakie pomiary powinienem wykonać oprócz rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i wyłączników różnicowo prądowych, i gdzie mogę znaleźć w internecie wzory protokołów do tych pomiarów. Zaznaczam że mam wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji i pomiarów elektrycznych, ze względu gdyż wykonuje badania zdawcze po raz pierwszy to proszę kolegów o pomoc.

Prosto i na temat:
http://www.gdansk.energa.pl/9651.xml
Jeśli ktoś się uczył do egzaminów z książek takich, jak np.:
Władysław Orlik i Jerzy Przybyłowicz - Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków
-To powinien znać zawarte wzory protokółów z pomiarów.
P.S.
Bez problemu można w Excel-u wykonać sobie samemu podobne protokóły.

No ale sam "wzór" poszczególnych protokołów to jakby sprawa marginalna przecież. Raczej zastanawiamy się o ich zakres, czyli "co jeszcze badać i przeglądać".
No a tak przy okazji znów pojawił sie motyw przewodni naszego forum czyli hece z normami )
pzdr., PB
  Ile za naszą pracę - zamówienie publiczne
Kolego Kkas12 ! Pracowaliście w Irlandii i udajecie na forum elektrycznego Donalda Tuska. Ja akurat niewiele wiem i liczę stale na Was Kolego Kkas12, że wy przedstawicie mi rozwiązania, które mnie zainteresują. Przeczytajcie Kolego o co w tym wątku chodzi. Najprawdopodobniej przetarg wygrał elektryk, który nie ma książki żadnej z branży, nie ma też przyrządów. Ustosunkujcie się do do problemu poruszonego w wątku i nie adresujcie do mnie swoich frustracji

Nie mam czasu na proponowanie tutaj rozwiązań. Są medialni elektrycy, którzy szkolenia robią, książki piszą i niech oni mi przedstawiają stosowne rozwiązania. Bodajże 7 lat temu pod inną ksywą pisałem jak ma wygladać protokól z pomiarów izolacji w układzie TN-S i nadal w publikacjach wydanych w roku 2008-2009 są załączane wzory protokółów elektryków. którzy nie mieli w ręku przyrządów pomiarowych. Producent podpuści elektryka młodego lub za porządnego odnośnie kupna przyrządów a potem mierniki można sobie wsadzić w tylną część ciała.
  Pomiary elektryczne dźwigów osobowych
Witam Kolegów na Forum

Mialem okazję modernizować dźwigi osobowe, czyli niemal ze wymiana calosci prócz prowadnic i napędu. Jednak bardziej interesowalo mnie wymiana sterowania z przekaźnikowego na sterowanie za pomocą sterownika (dużo elektroniki).
Przyznam, ze wzory protokołów pomiarowych w dostępnej literzturze książkowej wystarczyły UDT. Jak dla mnie są absurdalne. Absurd nie dotyczy tylko pomiarów urządzeń dźwigowych, a chodzi mi dokładnie o pomiar rezystancji izolacji w przypadku pomiaru rozdzielnic .... kurcze jak wykonać taki pomiar, jezeli w rozdzielnicy (zestawie) jest duza ilość różnego rodzaju osprzetu elektrycznego ze stykami otwartymi/zamknietymi. GOŚĆ NA POMIARACH POWIEDZIAL KRÓTKO "ZMOSTKOWAĆ STYKI, NALEŻY WYKONAĆ POMIAR WSZYSTKICH OBWODÓW"

pozdrawiam Artur
  Pomiar izolacji
Witam. Jestem początkującym pomiarowcem. Mam problem z pomiarem rezystancji izolacji kabli, a właściwie z interpretacją wyników pomiarów. Chciałbym zapytać jaka powinna być minimalna rezystancja izolacji przewodów w izolacji polwinitowej. Wyczytałem że rezystancja izolacji powinna wynosić 10/ pierwiastek trzeciego stopnia z przekroju żyły kabla, ale nie mniej niż 20 Mom na 1 km. Natomiast używając programu Krystyn 2000 program ten przy sporządzaniu protokołu podaje wymaganą rezystancje izolacji obliczoną wg. wzoru i rezystancja ta jest mniejsza niż 20Mom
  Pomiary odbiorcze rozdzielni zmontowanej na warsztacie
Witam. Mam takie pytanko. Na warsztacie zmontowano rozdzielnię n/n. Potrzebne są do niej dokumentacja odbiorcza, rozumię że są potrzebne w tym wypadku wszystkie certyfikaty na zamontowany osprzęt, rozdzielnię, przewody itp. ale co z pomiarami. Pomiar oporności izolacji , ciągłości przewodów można zrobić, a co z wyłącznikami różnicowoprądowymi??
Czy są na takie pomiary jakieś sprecyzowane przepisy lub wzory protokołów??
  Protokół źle napisany
Kolego Krystyn ! Oczywiście, że nie powinniśmy podawać nazwisk, ale Pan Fryderyk jest I-szym pomiarowcem III Rzeczpospolitej i najbardziej medialnym elektrykiem w kraju obok Pana mgr-a inż-a Andrzeja Boczkowskiego.

Wzory jego protokółów są jawne, gdyż firmuje swoim nazwiskiem publikację na temat pomiarów ochronnych, zamieszczoną na stronie www.sep.com.pl. Tam są zamieszczone wzory tych protokołów.

Wzory te sugerują jednoznacznie, że pomiary izolacji
L1-N, L-2-N,L3-N możemy sobie darować, bo najważniejsze
są L1-PE, L2-PE oraz L3-PE. Takie ujęcie tematu jest niezgodne
z polską normą PN-IEC 60364. Natomiast z punktu widzenia
technicznego należy przyjąć, że właśnie pomiar L1-N, L2-N, L3-N jest istotniejszy od pomiarów L1-PE, L2-PE, L3-PE

Mam wiele protokółów wadliwych. Zbieram sobie, muszę mieć czas je odszukać, bo pracuję w spartańskich warunkach.
Te o których mówiłem na forum, niebawem prześlę, ale teraz nie mam dostępu do skanera, nie mogę ruszyć się w pomieszczeniu /ciasnota/ , w którym pracuję.

Jednocześnie nadmieniam, że nie jestem osobą złośliwą, nie żeruję na potknięciach konkurencji, ale skoro konkurencja przez okres 3 lat nie posunęła się technicznie do przodu, to działać nie będzie wcale.

Wiem, że jest Panu. Panie Krystyn niezręcznie omawiać wzory
protokółów jak /wyżej, ale możesz Pan powiedzieć, że to nie ja...a ludzie z internetu, Pana atakują.
  specyfikacja techniczna rozdzielni trójfazowej
W Twoim przypadku będzie to protokół rezystancji izolacji rozdzielnicy oraz protokół badań wyłącznika różnicowo-prądowego.Nie ma ujednoliconego wzoru protokołu ale kolega po kursie powinien wiedzieć co tam ma się znaleźć i niech tak zrobi.
  Wymagania na rezystancję izolacji przewodów, nr normy
Dziękuję, ale poproszę o podanie nr części normy.

Dodatkowo chciałbym zapytać, czy w protokóle pomiarowym należy rezystancję izolacji odcinka kabla o długości mniejszej niż jeden kilometr przeliczać na jeden kolometr i wg jakiego wzoru.

Krzysztof
  Wykonanie pomiaru stanu izolacji wlz mieszkania
Witam!
Czy jest możliwe wykonanie pomiaru stanu izolacji wewnętrznej linii zasilającej do lokalu mieszkalnego nie rozłączając licznika energii elektrycznej?

Gdzie znaleźć dobrze opracowane wzory protokółów pomiarów?
  protokoły pomiarowe
Szczerze mówiąc w tym powtarzającym się pragnieniu ujednolicenia protokołów widzę albo potrzebę częściowego zrzucenia z siebie odpowiedzialności, albo ukryty brak wiedzy, powodujący potrzebę posiadania takiego protokołu, który niejako "poprowadzi za rękę" pomiarowca.
Co powinien zawierać protokół?
1.Jednoznaczne określenie przedmiotu badań (np. rodzaj sieci, jej konfiguracja itp.)
2. Wyniki pomiarów pozwalające na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy kryterium (np. wymaganie normy n.t. czasu wyłączenia, wartości rezystancji izolacji itp.) jest spełnione czy nie;
3. określenie warunków wykonywania pomiarów, mających wpływ na ich wyniki (np. temperatura i wilgotność względna przy pomiarze rezystancji izolacji) - jest to niezbędne do interpretacji różnic pomiędzy wynikami pomiarów wykonywanych w różnym czasie;
4.Jednoznaczną deklaracje, czy obiekt nadaje się czy nie do dalszej eksploatacji;
5. jednoznaczne określenie aparatury pomiarowej, którą wykonano badania.
Cała reszta to już tylko dekoracja.
Pamiętajcie Panowie, że przedsiębiorca może z wykształcenia być kucharzem, a jego dyrektor techniczny leśnikiem, więc bez względu na to jak wpiszecie pomiary, i tak może ich nie zrozumieć. Jeżeli wpiszecie to co wymieniłem, to elektryk którego zatrudni do usunięcia usterek MUSI zrozumieć o co chodzi, chyba że kupił dyplom na bazarze.
Proszę pamiętać, że to co interesuje 90% dyskutantów - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim (izolacja) i pośrednim (RCD, impedancja pętli zwarciowej, uziemienie itd) w sieciach niskiego napięcia TN-xx lub sporadycznie TT jest jedynie kroplą w morzu eksploatacyjnych badań przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych. Wystarczy spojrzeć do "najbliższego kąta" np. sieci IT, w których ochrona realizowana jest zgoła inaczej, a zagadnienia te doczekały się bogatej literatury.
Nie ma najmniejszego sensu określanie jedynie słusznego wzoru protokołu, bo jest to konstrukcja sztywna i mało przydatna.
Pozdrawiam.
  Do dwóch razy sztuka?
Witam Kolegę Stacha i wszystkich Kolegów na FORUM.

=== odnośnie typu kabla ===
Powtórzę: Typ kabla w omawianych pomiarach rezystancji izolacji nie ma żadnego znaczenia. Owszem w innych rodzajach pomiarów jest on zalecany a w innych konieczny. Ale o tym będziemy mówić (mam nadzieję) w innych wątkach.

=== symbolu z rysunku ===
Kolego proszę przeczytać wątki:
1. Rezystancja izolacji
read.php?f=2&i=399&t=314

2. Ile protokołów
read.php?f=2&i=1274&t=1238

3. Czym jest protokół
read.php?f=2&i=1107&t=919

po czym samemu zadecydować.
======================

Owszem nie ma takiego nakazu w żadnej normie,
ale ważniejszą dla nas sprawą jest wykonywać roboty
zgodnie z SZTUKĄ I WIEDZĄ.

Może jeden teoretyczny przykład:
Na hali przemysłowej na ścianie w rzeczywistości jest ich 15
ale my widzimy 13 gniazd. Nie wiemy że jest 15 bo nie mamy projektu instalacji. Gdyby taki projekt był to można by go odbić lub ze skanować, nanieść nasze oznaczenia i wykorzystać jako szkic do pomiarów. Ale go nie ma.

Więc wykonujemy pomiary 13 gniazd. Pisząc w protokole gniazda od "lewej do prawej strony" lub opisując je farbą na ścianie lub nalepkami na gniazdkach. Nie wykonany został pomiar dwóch gniazd które były za szafkami ubraniowymi
i narzędziowymi. Skąd mamy o nich wiedzieć. No i niby OK.

Teraz w okresie miedzy pomiarami 1,2 lub 5 lat było malowanie ścian, jakieś tam gniazda wymienili ze starości i jak to często bywa ww. szafki zostały przesunięte to na lewo to na prawo.

No i to co się nie powinno stać!
Poraziło pracownika z nieopisanego gniazda czyli nr ???.
Teraz przychodzi PIP (miejmy nadzieję iż prokuratora nie potrzeba) i my CZYLI POMIAROWIEC musi udowodnić czy mierzył to gniazdo czy nie.

Odpowiedź pozostawiam Koledze. Proszę mnie już nie pytać gdyż wszystko co myślę już napisałem w tym
i ww. poprzednich wątkach.

=== odnośnie szkicu ===
Na szkicu wystarczy narysować symbol gniazd 1 czy 3 fazowe
a urządzenia można narysować jako kółko, kwadrat czy prostokąt. Ważne jest zachowanie proporcji odległości określającej pozycję danego odbiornika. Przy każdym symbolu podajemy tylko numer. Opis odbiornika umieszczamy w protokole dla danego symbolu z rysunku.
Gdy hala jest duża to zawsze można ją podzielić na części
aby rysunek był czytelny na kartkach formatu A4.

=== czas na rysowanie ===
Ok. 20 lat temu wykonywałem pomiary Wydz. Chemii P.K. Budynek VIIp. a na każdym piętrze po kilkanaście laboratoriów w których jest po kilkadziesiąt gniazd i kilkanaście urządzeń. Wówczas licząc na jedną osobę wykonanie szkiców pomieszczeń i tablic (rysowanie ręczne) wyniosło ok. 3 tygodnie.
Ale w latach następnych ksero i poprawki gdzie gniazdo ukradli a gdzie dołożyli trwało 8 godzin. Obecnie nie robię tam pomiarów bo znalazł się tańszy ale za to może wykorzystać moje szkice.

Obecnie szkice wykonujemy własnym programem przystosowanym do tego który bardzo przyspiesza pracę.

=== ułatwienie rysowania ===
W tak dużych obiektach czasami warto poświęcić trochę czasu
i dostać się do podkładów budowlanych. Które skanujemy, skalujemy, dzielimy i na takiej BIT-mapie nanosimy odbiorniki. Błyskawiczna robota. Np.: duża hala: podział podkładów
na 8 kartek A4, ok. 400 odbiorników łącznie z oprawami
czas wykonania szkicu 8 godzin.
A w przyszłym roku 1 godzina.

=== na koniec ===
Jedną z czynności w trakcie wykonywania pomiarów jest porównanie naszych wyników z poprzednimi pomiarami.
Gdybym dostał pomiary obiektu i stwierdził że z poprzednich pomiarów nic nie mogę się doczytać ponieważ np.: brak jasnego szkicu, to moim obowiązkiem jest poinformować inwestora iż nie mogę wykonać ww. porównania. A w protokole z pomiarów napisać "NIE WYKONANO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Z POPRZEDNICH POMIARÓW" W takim przypadku inwestor ma prawo żądać zwrotu kasy od poprzedniego wykonawcy
jak również może skończyć się to w sądzie.
Słyszałem o dwóch takich przypadkach.

=== E N D ===
Myślę że za bardzo wybiegliśmy poza temat tego wątku. Zapraszam do następnego:
" Skąd czerpać wzór?"
read.php?f=3&i=345&t=345

Pozdrawiam Krystyn
  Kiedy mamy sieć TT a kiedy TN?
Witam Kolegów na forum

Mam podobny problem i nie tylko ja jak Kolega Sylwester z układem TT na terenie Zakładu Energetycznego Lublin Miasto.
W 60% WP jest wpisany układ sieci TT.
I tak jak pisali Koledzy jak mamy sieć zasilającą w TT nie możemy realizować ochrony w systemie TN co niestety często jest robione, a czym grozi taki układ nie będę się rozpisywał bo o tym pisze literatura.
W TT wymagane jest bezpośrednie uziemienie wszystkich punktów neutrealnych. Zwykle więc mamy uziemienie punktu neutrealnego transformatora w stacji zasilającej o ile np przepięcia z sieci SN na to pozwalają. Dalej w sieci przewód N nie jest uziemiany co nie znaczy że nie może być uziemiany. Ważne jest tylko aby nie wykorzystywać tego uziemienia jako uziemienia ochronnego dla instalacji.
W związku z tym, że przewód N nie jest uziemiany w wielu punktach tak jak PEN w sieci TN więc jego potencjał niekoniecznie musi być bliski ziemi więc nie możemy przewodu N poprzez połączenie uziemień przewodu N i PE instalacji podłączyć z obudową chronionego urządzenia bolcem gniazdka itd. bo kto zagwarantuje, że na przewodzie N nie ma niebezpiecznego potencjału np wynikającego z jego przerwania, a napięcie fazy zamyka się przez odbiornik uziemienie i przewód PE i mamy prawie 230V na obudowie. Inaczej mówiąc uziemienie ochronne instalacji w TT nie może być połączone z N sieci zasilającej.
To tyle wprowadzenia i rozumowania na tak zwany chłopski rozum przepisów.
Bo rozumiem że Kolegom w pomiarach chodzi o wychwycenie takiego połączenia (czy ono jest).

Witam
Pracując w układzie TT i wykonując pomiary nigdy nie mam stu procentowej pewności czy mam na pewno do czynienia z tym układem.


Zakład energetyczny niech sobie uziemia przewód N. Odbiorca niech dba o to aby jego odbiorniki poprzez uziemienia nie były połączone z N i tutaj gra rolę solidność wykonawcy.
Bo jeżeli takiego połączenia bednarek w ziemi nie ma to odłączamy N i PE od zasilania i mamy mieć pełną izolację miedzy tymi przewodami w instalacji.
Rozumiem że tutaj koledzy mają problem jak pomierzyć czy te "bednarki" w ziemi naszego uziemienia ochronnego instalacji nie są połączone z uziemieniem przewodu N sieci zasilającej jeżeli takowe jest (nazywane to jest przystosowaniem sieci TT do zasilania w TN).
Dodam że norma SEP N SEP-E-001 zaleca wykonywanie sieci zasilającej w TN (z czym się zgadzam) gdyż daje taka sieć możliwość realizacji ochrony przeciwporażeniowej w instalacji odbiorcy zarówno w TN jak i TT.
Przy linii zasilającej w TT nie możemy mieć instalacji wykonanej w TN jak pisał kolega Sylwester.

I teraz jakie uziemienie ma mieć przewód PEN w sieci TN

No z tym jest problem
Wg mnie wątek ten nie jest zawracaniem głowy bo jest b.istotny.
Co przeciętni pomiarowcy mogą napisać z protokole z pomiarów, gdy dostawca energii np. ZE sam nie wie jaki jest układ sieci. Dostawca energii pisze na ST, że jest to „TT”, po czym nakazuje uziemiać „N” co się zamiana na „PEN”.
Jestem na 99,(9)% pewien, że nikt jednoznacznie nie odpowie na to pytanie:

Cytat z wypowiedzi KSKRAK_Krystyn:
„Jaką ma mieć wartość rezystancji między N a PE aby zaliczyć sieć do TN czy do TT?"


Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć np. w normie SEP N SEP-E-001 lub w innej literaturze traktującej o ochronie przeciwporazeniowej.
W moim rozumieniu, ze wzorów zawartych w literaturze (inaczej mówiąc jak ja rozumiem swoimi słowami przepisy) wynika, że uziemienia przewodu PEN w sieci TN mają zapewnić utrzymywanie potencjału przewodu PEN jak najbardziej zbliżonego do potencjału ziemi nawet w przypadku zwarcia z pominięciem przewodu PEN. Czyli w przypadku przerwy w przewodzie PEN na której temat było wiele postów na tym forum i pewnie temat jeszcze nie jest zakończony i rozwiązany.
Wzorów i definicji na wymaganą wartość uziemienia i ich ilości nie przepisuję ze względu na brak czasu i ze względu że tak prawdę mówiąc to tak do końca jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem tak do ońca jak je w praktyce stosować i pewnie nie tylko ja o czym wspomnial Kolega KSKRAK_Krystyn.

I jeszcze zapytam Kolegę EDI
-Ale z TN-C przechodzono na układ TT, tworząc tzw. wyspę, co zostało ostatnimi czasy mocno skrytykowane.


Jeśli mógłby Kolega rozszerzyć. Jestem zainteresowany tym tematem - odnośnie krytyki oczywiście .
  brak uczciwości pomiarowców
Słuszny jest Pana zarzut o małej precyzji, ale trudno zawrzeć w krótkiej wypowiedzi wszystkie problemy dotyczące omawianego tematu.
Odnośnie pkt. 1:
przed tak sformuowanym pytanie ze strony inwestora zabezpieczam się w następujący sposób - skanuję charakterystykę wyzwalania konkretnego wyłącznika kompaktowego, gdzie zawartych jest większość danych, następnie wyliczam dopuszcalną impedancję pętli stosując kilka współczynnków.
Wzór podany był swego czasu w Wiadomościach Elektrotechnicznych.
Oczywiście żeby dojść do tej wiedzy kosztowało to sporo wysiłku i nakładu czasu.
Zacząłem od zbierania informacji na temat charakterystyk zadziałań termików do
zabezpieczenia silników - to był horror, większość przedstawicieli producentów patrzała na mnie jak na oszołoma - o mu chodzi.Przy wyłącznikach było już łatwiej zebrać informację i wszystkie potrzebne katalogi, nawet tak egzotycznych jak producentów japońskich.
Odnośnie pkt. 2
Tu jest Pan w błędzie; nie ma żadnego znaczenia wartość nastawiona.
Odnośnie pkt. 3
Dokładność miernika przy testowaniu badanego obwodu prądem 180 A wynosi wg danych producenta + - (2% odczytu + 2 cyfry).

Ma Pan rację mówiąc, że poruszony temat dotyczy niewielkiej liczby pomiarów (u mnie znacznie więcej jak 10 - 15 %) ale przy postawieniu zarzutów o wyłudzaniu pieniędzy i oszustwach zastrzegłem, że dotyczy to ...podejmujących się zadań w zakresie badania sk. ochr. przed dotykiem pośrednim w obwodach zabezpieczonych BM i wyłącznikami kompaktowymi.
Do pomiarów obwodów zabezpieczonych Bi lub S stosuje się mierniki przeznaczone do tych celów i osoby używające mierników zgodnie z ich przeznaczeniem nie powinny czuć urażone moją wypowiedzią.

A że poruszony problem nie jest wyssany z palca pozwolę sobie podać w skrócie następujący przykład (tym bardziej, że poproszono mnie o konsultacje dla projektantów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej)

wydział produkcyjny z linią technologiczną o 100 urządzeniach (125, 150 i 315 kVA). Urządzenia 125 i 150 kVA zabezpieczone BM, a 315 wyłącznikami kompaktowymi 800 A z szynoprzewodów magistralnych.
Po zapoznaniu się z protokółami badań od razu rzuciło się w oczy, że urządzenia o mocach 125 i 150 mają impedancję zbliżoną do dopuszcalnej, urządzenia inne, ale zasilone z tych samych szynoprzewodów o mniejszych bezpiecznikach mają impedancję o 1000% większą. Urządzenia o mocy 315 kVA pominięto dyskretnym milczeniem (a że były już na linii świadczą badania rezystancji izolacji). Do "badań" używano miernika MZC.
Po wykonaniu badań, miernikiem o którym wspominałem wcześniej, i udokumentowaniu ich wydrukami komputerowymi, zaleciłem: wymianę większości bezpieczników dla urządzeń 150 KVA jednej firmy na bezpieczniki innej firmy (zakład wymienił wszystkie), a dla 315 zainstalowanie albo przystawek różnicowoprądowych średnioczułych albo PRP zaznaczając, że urządzenia zagrażają życiu i zdrowiu pracowników.
Badania były powtarzane co rok,ze względu na specyfikę pracy, i co roku było to samo bo nie rozwiązano problemu kto ma za to zapłacić.
Dopiero w tych dniach w ramach częściowej modernizacji po 5 latach po oddaniu do eksploatacji zmuszono projektanta by zastosował sie do moich zaleceń i wybraliśmy rozwiązanie najtańsze, czyli PRP.

Czy w świetle powyższego przykładu, mój zarzut oszustwa jest zasadny ?
Oszustwa dopuściła się znana i duża firma, której dawne oddziały w tej chwili występują na parkiecie.
Z poważaniem
Wiesław
 



wzór adresu angielskiego listu
Wzór dokumentu Kwestionariusz osobowy
Wzór dowodu wpłaty ZUS
wzór druku Lista płac
wzór druku pit-38
Wzór druku wpłaty gotówkowej
wzór dyplomu ukończenia szkolenia
wzór eleganckiego wiązania krawata
Wzór ewidencji sprzedaży VAT
wzór faktury VAT marża
wzór faktury VAT MP
wzór faktury wewnętrznej WNT
wzór formularza PIT 36
wzór karty ewidencji pojazdów
wzór karty gwarancyjnej komputer
  • wyrok za przestepczosc zorganizowana
  • 1943833A900091
  • sprzegla magnetyczne seat
  • zajezdnia autobus pusty nie zabiera pasazerow
  • counter strike 16 non steam wallhack
  • Dylan Hunt
  • leonard cohen take this waltz
  • Masw Jacek Wzorek
  • Wady Ludzkie